Установка счетчиков на столбах
Re: Установка счетчиков на столбах
Добралось счастье и до Зеленой.
А что внутри?
Автомат на 63А в пломбируемом (но не опломбированном) боксе.
Счетчик с АСКУЭ, контролем дифтока и дистанционным отключением.
Гермомоввод (кстати, зря я грешил на гофру, она значительно лучше)
А вот с заземлением - есть сомнение. Если крепление к ящику вопросов не вызывает (почти):
То зажимно-болтовое соединение ниже уровня земли-весьма сомнительно!
А что внутри?
Автомат на 63А в пломбируемом (но не опломбированном) боксе.
Счетчик с АСКУЭ, контролем дифтока и дистанционным отключением.
Гермомоввод (кстати, зря я грешил на гофру, она значительно лучше)
А вот с заземлением - есть сомнение. Если крепление к ящику вопросов не вызывает (почти):
То зажимно-болтовое соединение ниже уровня земли-весьма сомнительно!
Знание - сила!
-
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 19:26
- Откуда: Конев Бор, Воскресенск
- Контактная информация:
Re: Установка счетчиков на столбах
Пломбировка осуществляется после приемки оборудования промышленную эксплуатацию энергосетевой компанией и после приемки к расчету энергосбытовой компанией.Globbus писал(а): Автомат на 63А в пломбируемом (но не опломбированном) боксе.
А что вызывает сомнение? Зажим ПС 2-1?Globbus писал(а): зажимно-болтовое соединение ниже уровня земли-весьма сомнительно!
Re: Установка счетчиков на столбах
Сомнение вызывает прут, на котором он зажат. Спустя время прут начнет корродировать, прижим ослабнет, контакт пропадет.Sat-Electric писал(а):А что вызывает сомнение? Зажим ПС 2-1?
Знание - сила!
-
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 19:26
- Откуда: Конев Бор, Воскресенск
- Контактная информация:
Re: Установка счетчиков на столбах
Спустя некоторое время бетон опоры разрушится, контакты окислятся, масло в трансформаторе почернеет и т.д. Для всех этих вопросов существует ответ - правила эксплуатации электроустановок.Globbus писал(а):Сомнение вызывает прут, на котором он зажат. Спустя время прут начнет корродировать, прижим ослабнет, контакт пропадет.Sat-Electric писал(а):А что вызывает сомнение? Зажим ПС 2-1?
Приедут, сделают замеры сопротивления контура и петли фаза-ноль, выполнят при необходимости технические мероприятия.
Re: Установка счетчиков на столбах
Волею судьбы пришлось мне сдавать вчера экзамен на допуск к работам в электроустановках до 1000В (III группа по электробезопасности).Sat-Electric писал(а):Спустя некоторое время бетон опоры разрушится, контакты окислятся, масло в трансформаторе почернеет и т.д. Для всех этих вопросов существует ответ - правила эксплуатации электроустановок.
Приедут, сделают замеры сопротивления контура и петли фаза-ноль, выполнят при необходимости технические мероприятия.
Понравилась мне фраза из билета №12:
Присоединение заземляющих проводников к заземлителям и заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусам аппаратов и машин сваркой или надежным болтовым соединениям.
Лезем в ПУЭ:
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
В общем, четко написано - вне помещений - только сварка.
И вообще, сталкиваясь с работой т.н. прафесяналов профессионалов никогда не мог понять, почему нельзя сделать изначально правильно и надежно, а не надеяться но то, что "потом исправим", "да не х.... она не упадет" и т.д. и т.п. А потом сводки несчастных случаях пестрят словами "человеческом фактор", "недосмотрели", "недошлядели". Вот на Саяно-Шушенской и масло меняли и сопротивление замеряли, а 72 человека угробили - все по той-же причине.
Но самое удивительное (а на самом деле совсем не удивительно), что у себя дома, для себя родных, эти профессионалы все делают как надо.
Знание - сила!
Re: Установка счетчиков на столбах
У нас не так заземление выполнено,но его уже успели оторвать,ящик открыть
Re: Установка счетчиков на столбах
Я аккуратно - ключиком (подошел от моего распредшкафа) и обратно закрыл.Агафья писал(а):У нас не так заземление выполнено,но его уже успели оторвать,ящик открыть
Знание - сила!
Re: Новости окрестностей Песков глазами жителей
А знает ли кто-нибудь когда заработают новые электросчётчики и восколько это нам обойдется?
- maverik
- Администратор
- Сообщения: 1301
- Зарегистрирован: 18 фев 2011, 19:43
- Реальное ФИО: Николай Александрович Кулемин
- Откуда: Пески, Москва
- Контактная информация:
Re: Установка счетчиков на столбах
Уже работают (читайте эту тему).
Конечно бесплатно. Теперь и по домам ходить сверять не будут.
Все просто. А дорого обойдется тем, кто ворует электричество.
Конечно бесплатно. Теперь и по домам ходить сверять не будут.
Все просто. А дорого обойдется тем, кто ворует электричество.
Кто к нам с мечом придет... тот с ним и уйдет...
Re: Установка счетчиков на столбах
Работают - это когда что-то выполняют (желательно полезное), а сейчас они только мотают.
БЕСПЛАТНО в нашем государстве - абсурд.
А оплачивать все равно будут те кто никогда не ворует.
БЕСПЛАТНО в нашем государстве - абсурд.
А оплачивать все равно будут те кто никогда не ворует.